Запобіжники в електроустановках: вимоги до значень
Запитання
Як часто потрібно перевіряти обладнання електроустановок у вибухонебезпечних зонах та яким має бути струм у запобіжниках?
Відповідь
На підприємстві потрібно завести паспорти індивідуальної експлуатації на вибухозахищене електрообладнання. Паспорти затверджує відповідальний за електрогосподарство. У документах зазначають, зокрема, результати профілактичних випробувань і заміри параметрів вибухозахисту, зафіксовані аварії і дефекти та обсяги ремонтів.
Групи з електробезпеки: як присвоїти працівникам
Так, електромагнітні розчіплювачі автоматичних вимикачів і теплові розчіплювачі (реле) магнітних пускачів і автоматичних вимикачів, пристрої захисного вимкнення перевіряють на спрацювання не лише під час введення в експлуатацію, а й періодично, відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Плавкі вставки запобіжників перевіряють на відповідність номінальним параметрам захищуваного електрообладнання під час планових ремонтів.
Повний опір петлі фаза-нуль електроприймачів (в електроустановках напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю), що належать до даної електроустановки і приєднані до кожної збірки, шафи тощо, перевіряють не рідше, ніж раз на два роки — наприклад, під час капітальних ремонтів або випробувань. При цьому повний опір петлі має бути таким, щоб під час замикання на корпус або на нульовий захисний провідник виникав струм короткого замикання, який був би більшим за:
- номінальний струм плавкої вставки найближчого запобіжника — щонайменше у 4 рази;
- струм розчіплювача автоматичного вимикача — щонайменше у 6 разів.
Якщо ж використовують автоматичні вимикачі, що мають лише електромагнітний розчіплювач, струм має бути більшим за уставку струму миттєвого спрацювання, помноженого на коефіцієнт запасу (1,1) та на коефіцієнт, що враховує розкид (з огляду на заводські дані).
Якщо заводських даних немає, для автоматичних вимикачів кратність струму КЗ відносно уставки розраховують:
- не менш ніж 1,4 — з номінальним струмом до 100 А;
- не менш ніж 1,25 — з номінальним струмом понад 100 А.
Якщо засоби захисту електроустановок відмовляють у роботі, потрібно провести позапланові вимірювання.
Джерело: Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці